发表于 2020-8-14 14:07:19
|
|阅读模式
来自 中国–重庆–重庆
1、重庆彩钢岩棉板检验批的划分
根据建筑节能施工质量验收规程要求,相同材料、工艺和施工条件的外墙外保温工程按500~1000m2墙面面积为一个检验批。
2、材料验收及复试
2.1进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求。
2.2工程现场采用的岩棉板和粘结剂等材料,进场时应对其性能进行见证取样送检复试,按每单体一整套系统检测报告。具体检测项目如下:
1)岩棉板:岩棉板的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;
2)无机保温砂浆:无机保温砂浆的强度、密度;
3)胶粘剂:干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与防水水泥砂浆)
4)抹面砂浆、抗裂砂浆、界面砂浆、耐碱网格布:干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与保温层)
5)板材粘贴强度:拉拔强度(每个检验批一次)、粘贴面积
6)锚固件拉拔力检测(每个检验批一次)
7)现场实体检测
3、施工过程中隐蔽工程验收
3.1岩棉板的厚度、密度应符合设计要求。
3.2岩棉板必须与基层墙面的粘结强度和粘结方式应符合设计要求。
3.3岩棉板拼缝间隙近似于0mm,每块岩棉板与基层面的总粘接面积≥50%。
3.4固定件布置,根据楼层不同严格按节点图布置,但打孔遇钢筋时,允许在原定位直径30mm范围内改打。锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。
3.5网格布铺设,压帖密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,标准网布的水平、垂直方向搭接均不小于65mm。加强网布只需做对接处理。
4、岩棉板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准
5、岩棉板安装允许偏差及检查方法。
|
|