1)消防工程公司控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;

2)控制柜与基座采用不小于ф12mm 的螺栓固定,每只柜不应少于 4 只螺栓;

3)做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。

3.消防水泵的检测验收要求。

1)消防工程公司消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;

2)对照图纸,检查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。

3)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。并保证全部有效储水被有效利用;

4)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防工程公司消防水箱流量开关等信号的功能,均符合设计要求;

5)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防工程公司消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;消防水泵就地和远程启停功能应正常,并向消防控制室返馈状态信号;

6)在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4 倍;

7)采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求;

8)消防水泵启动控制应置于自动启动档;

9)消防工程公司消防水泵控制柜的验收要求:

(1)控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求;

(2)控制柜的图纸塑封后牢固粘贴于柜门内侧;

(3)控制柜的动作符合设计要求和有关规定;

(4)控制柜的质量符合产品标准;

(5)主、备用电源自动切换装置的设置符合设计要求。