1)消防公司组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统,整体式水泵接合器的安装,按其使用安装说明书进行;

2)水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消防公司消火栓或消防水池的距离宜为15~40m;

3)墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;

4)地下消防公司水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径; 井内应有足够的操作空间并应做好防水和排水措施,防止地下水渗入。寒冷地区井内应做防冻保护;

5)水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其它的阀门;检修阀门应在消防公司水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。