  交流电流互感器的稳态饱和特性!变频器价格互感器又来给大家分享文章啦,这次是关于互感器的稳态饱和特性,一起来看下去吧!
  变频器的作用保护用电流互感器要求一次电流在规定范围内,二次电流综合误差不超过规定值。非线性激励特性和岩心饱和度是造成CT误差的主要因素。电流互感器饱和可分为两种类型:一种是大容量短路稳定对称电流引起的饱和(以下简称稳定饱和);其次,短路电流中含有非周期成分,磁芯具有剩磁。由此产生的瞬态饱和(以下简称瞬态饱和)。两种饱和特性有很大的不同,由它们引起的误差也有很大的不同。在相同的允许误差条件下,考虑暂态饱和要求的变压器铁心截面可能是仅考虑稳态饱和要求的几倍到几十倍。因此,对变压器的成本和安装条件是有要求的。过去,变频器品牌当中低压系统和发电机容量较小时,变压器暂态饱和的影响相对较轻,一般没有采取特殊措施。对于当前的特高压系统和大容量机组,暂态饱和已成为保证继电保护正确运行的一个必须考虑的因素。由于变压器暂态饱和的机理和计算的复杂性,变压器暂态饱和的成本非常高,所以变压器暂态饱和在实际工程中的应用是相当混乱的。
  电流互感器的稳态饱和特性
  当通过变压器的稳定对称短路电流产生的二次电动势超过一定值时,变压器铁心开始饱和。这种饱和状态下的二次电流如图1所示。其特点是:畸变二次电流为脉冲,正负半波大致对称,畸变起始时间小于5ms(1/4周期),二次电流有效值将低于不饱和情况。对于反映电流值的保护,如过流保护和阻抗保护,饱和会降低保护的灵敏度。对于差动保护,差动电流取决于两侧变压器饱和特性的差异。
  开式首饰式电流互感器采用进口优质户外树脂及真空铸造技术。在空白线上设置10kV高压无功自动补偿装置,进行电流监测和控制。用于10kV及以下中压架空线路的电流测量、保护和控制。无需安装切割线,安装费用自理。