  rs pro电流互感器使用一定要接地!
  我们知道,电流互感器二次侧与丈量仪表的电流线圈串联构成闭合回路,因为阻抗很小,所以二次接近短路状况,电压很低,但假如二次开路的话,电流互感器其实就相当于一个升压变压器,它二次开路的话,二次没有了电流,失去了电流的平衡效果,铁芯磁通骤增,感应电动势也跟着骤增,导致二次电压大大升高,可升至数百伏甚至数千伏,既容易造成对人的电击,有或许击穿二次线路和电气元件的绝缘,很风险。
  别的,铁芯磁通大大添加,铁芯会发热,或许烧毁互感器。而且,因为二次电流为零,电流表、功率表等指示为零,电流继电器也不能正常动作,失去了对一次电路的监督和保护效果。
  一、电压互感器和电流互感器的二次侧的接地原因
  1、电压互感器二次侧要有一个接地址,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能保证人员和设备的安全。别的,经过接地,可以给绝缘监督设备提供相电压。
  2、电流互感器的二次侧应有一点接地。因为高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏呈现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引进大地,使二次线圈坚持地电位,从而保证了人身及设备的安全。