成都消防安装

自动喷水灭火系统支管穿梁套管的预埋及质量控制

在施工过程中,影响穿梁套管预埋质量的因素较多,穿梁套管本身的施工工艺和方法是主要影响因素;因此,正确、合理地确定穿梁套管预埋的施工工艺和施工方法是保证穿梁套管预埋质量的关键。一般穿梁套管预埋的施工工艺流程为:穿梁套管预制—穿梁套管预埋—成品保护及维护。

1、套管制作

(1)确定套管长度。首先要确定梁的宽度后才能确定套管的长度。根据实际施工的经验,为适应主体施工时梁支模产生的误差,套管下料时确定套管的下料长度可比梁的宽度少5mm。

(2)切割焊接钢管。要求切割的套管端面平整,并应将套管两端毛刺剔去。

(3)为防止浇筑混凝土时混凝土渗入套管,将套管一端用封口胶带封牢,然后将湿的锯末(木屑)满装套管内,再将套管另一端封牢。

(4)将预制好的套管按长度规格分类堆放。

2、套管预埋

(1)放线,确定穿梁套管在平面上的位置。首先熟悉图纸,根据图纸上自动喷水灭火系统支管的走向,在土建主体施工已经支好的楼板模板上用墨线弹出套管在平面上的位置,以保证在水平面上同一支管上所有套管在一条线上。

(2)根据现场梁钢筋绑扎实际进度,配合土建将预制好的套管放入梁内。

(3) 确定穿梁套管标高。穿梁套管预埋标高的确定一方面应从梁的结构受力角度上考虑,将穿梁套管尽量预埋在梁的中部,使穿梁套管对梁的结构受力条件影响最小。另一方面又要使穿梁套管控制在同一水平标高,才能使自动喷水灭火系统支管顺利穿过。因此实际施工时,对支管无论穿过的是主梁还是次梁,要综合考虑,统一确定套管管顶低于楼板模板面某一个高度(如150mm),并且使套管管顶标高误差控制在±5mm以内。

(4)焊接固定。将穿梁套管与梁上的非受力筋进行焊接,要求焊接牢固,焊接方式尽量统一,保证套管在浇混凝土时不发生移位。在焊接时,先用钢筋在套管下部交叉点焊接,上面再支两根钢筋吊在梁筋上,但注意焊接时不能直接在主筋上引弧。焊接固定套管前后,用水平尺检查套管水平度,或再次用尺子量取套管两端的预埋标高是否正确,以保证套管的水平度,防止套管“翘头”现象的发生。