找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4218|回复: 0

[软文] 维尼罗散热器:为什么暖气片上热下冷?该如何解决?

[复制链接]
发表于 2021-5-8 10:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津市
暖气片采暖设备以即开即热、制热效率高著称,但在使用中,用户发现暖气片下半部不热,造成这种情况的原因很多,只有找到具体原因,才能进行解决,接下来天津暖气片生产厂家维尼罗专家为大家解答问题。
1、管道接入错误
原因:采暖系统的送、回水管道与整栋楼的送、回水管道正好接反,或全部连接在送(或回)水管上,从而不能形成正常的热循环线路,从而造成暖气片下半部不热。
解决方法:这时就应该了解整栋楼的热循环系统和管道敷设情况,仔细检查,将错误的管道改正过来。
2、管道坡度安装不合理
原因:采暖系统管道安装不合理,致使管道内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。
解决方法:调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及坡向。
3、暖气片内存气太多   
原因:暖气片内气体太多,阻塞管路,会产生暖气片局部不热的情况。
解决方法:这时应打开暖气片侧面的放气阀,慢慢将积气排尽,直至放出热水。如果阀门失灵,阀盘脱落在阀座内,堵塞了热媒流动通道,这时就应该打开阀门压盖进行修理,或者直接更换失灵阀门。
4、采暖系统管道堵塞  
原因:如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片自然就会出现不热或者部分不热的现象。
解决方法:出现这种故障时,应对暖气片进行清洗,或判断暖气片堵塞点,再断开管子,将管内污物清除或更换该管段。
5、暖气调节不到位
原因:在单户家庭中,若出现暖气片下半部不热现象,原因很可能是暖气调节不到位。
解决方法:需要进行室内暖气片调节,户内暖气并联的可将进户的第一组暖气片的阀门开小一些,之后的暖气片阀门依次开得大一些。
6、分清连接方式:户内并联,暖气片上热下凉时,这表明暖气片内有沉积物。需打开活节清物堵;暖气片上凉下热,可能有气堵,需开暖气片放气阀放气;串联用户室内整体暖气片凉、单组上下不热或上热下凉,采取单户分别排气、顶层放气、底层排污的方法进行解决。
以上是天津散热器厂家维尼罗专家总结的暖气片下半部不热的原因及解决方法,用户可根据自家暖气片实际使用情况进行处理。
【信息来源】维尼罗散热器:http://www.wnlsrq.com/

image.uc.jpg

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-6-17 05:53 , Processed in 0.033835 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表