找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1498|回复: 0

[软文] 工业冷水机的智能回水温度和出水温度检验

[复制链接]
发表于 2021-5-20 21:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江省温州市平阳县
  工业冷水机的智能回水温度和出水温度检验:


  启动三十分钟后根据机组的自动控制系统的主要参数查看系统软件或机组冷藏水系统软件进出水温度计,可读取机组运作时的渗水温度、出水温度,其误差需保证在4-6度上下,假如进出水温度差过大,风冷式冷水机则表明水系统软件流过平板式器的水流量偏小,进而有可能造成机组不可以一切正常运作或毁坏。


  2、机组进出水管的水压力检测:


  根据对智能回水工作压力和出水工作压力值的检验,再在机组的任意使用说明里查该工业冷水机在该进出水压力差下的水流量多少钱,根据查看使用说明里该机组的水流量相匹配表或图,进而分辨水系统软件是不是一切正常;并根据这一误差来分辨是哪一段水管路的摩擦阻力值偏大,并做出相对整改意见和行動。


  3、制冷压缩机空调铜管吸气温度检验:


  假如在致冷工业冷水机开机启动三十分钟后检验到制冷压缩机的吸气温度小于0度,则表明水侧热交换器中水流量不足造成挥发温度和挥发工作压力下挫,并造成冷煤在空调蒸发器流入制冷压缩机的吸气管路中仍在蒸发吸热,才会造成制冷压缩机吸气温度小于0度;此外还需清除温度设置点过低而造成的挥发工作压力和挥发温度的下挫;而非标准低温度机组只需确保制冷压缩机有6~8℃的吸气氢压就可以觉得一切正常。因此在一切正常水流量下,制冷压缩机的吸气温度一般均会超过0℃,小于此值需清除水系统软件难题。


  4、水泵运作电流量检验:


  根据检验工业冷水机水泵运作电流量,与额定电压较为,能够分辨出現行具体的水流量比水泵额定值水流量是大还是小,与前边几类主要参数一起综合性分辨,才可以得到一个准确的水网络检测具体分析汇报。

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-5-8 00:23 , Processed in 0.032991 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表