[软文] 冷冻水需求量变化很大 冷水机组系统该如何设计

[复制链接]
发表于 2021-5-20 22:31:44 | |阅读模式 来自 中国–浙江–温州–平阳县
  生产型企业在生产过程中常常需要冷冻水来冷却,由于受生产工艺和市场产量等因素影响,冷冻水需求量变化一般都非常大,在这种情况下设计一套有针对性的冷冻水循环系统就至关重要。


  工业冷水机厂家常规的冷冻水循环系统是经冷水机组制冷后送到生产用水点,之后再回到冷水机组制冷完成系统闭式循环,但是当系统用水量变化大时,这个系统会导致冷水机组不能正常运行。多年工业项目服务经验积累,我们设计了针对冷冻水需求量变化大这一特点的。


  在双循环系统中,配置了一个蓄水的冷冻水箱,水箱分隔成高、低温区,系统分为外循环系统和内循环系统。


  外循环系统主要包含用水点、工艺冷冻水输送泵、冷冻水箱,工艺输送泵从冷冻水箱低温区抽水送到用水点,对其冷却后再回到水箱高温区。其中工艺输送泵采用恒压变频控制,自动调节变频,运行更加安全、节能。内循环系统主要包括冷冻水箱、冷冻泵、冷水机组,冷冻泵从水箱高温区抽水经冷水机组制冷后回到蓄水箱低温区。


  运用这套冷水机组,进入冷水机组的水流量不受生产冷冻水量变化大影响,而且水箱具有一定的蓄冷功能,有效解决了冷水机组频繁启动、机组不能正常运行的问题。不仅系统能运行安全、可靠,而且节能效果也非常好,循环泵从水箱高温区抽水至冷水机组制冷,完成后输送至蓄水箱低温区,这样冷水机组运行效率提升15%,工艺泵采用变频控制,更好地满足生产用水量变化,而且水泵用电量也更节能。