  楼梯制作流程及要点


  站脚高度计算

  大众化的楼梯踏步的宽一般在25至32cm左右,坎高在14至18cm左右,长度在110cm左右。(长度是个从来都用不上的尺寸,可忽略不计)例如:踏步宽28cm高14cm的坎子,站脚放在踏步宽面的正中线,我所说的正中线是指踏步宽28cm的中,28除以2,也就是14cm,放在中线的那根站脚的定率是85cm的高度,如下图:医院扶手的相关问题,欢迎您点击进入网站了解和咨询,我们是业内领域专业的信息平台,为您提供更全面的信息资讯,相信可以帮到您!

  绝对不能变的。为什么是85cm呢?一根管材是600cm,刚好可以下7根85cm的脚,85cm是属于一个折中尺寸,长了材料不就料,短了材料多的浪费,且楼梯偏矮。使用85cm的话,站脚向前或者下后有调节的余地。有了85cm这个定律的根据的话,我们就好推算站脚向前或者下后的尺寸高度了。

  计算方法为:利用踏步宽度的28cm居中画出一根站脚的圆圈,则两边减去站脚位后多余的尺寸一样。如站脚为5.1cm圆管,则用28减去5(不要抓字眼,51站脚的1毫米完全可以忽略不计)等于23cm,除以2等于放上站脚后两边多出来的尺寸11.5cm了,把踏步侧面模拟式的变成三角形,你可以拿一根木条,或者其他比较直的工具直接放在斜面的踏步边上,(此方法也是找转弯点延长斜面的方法),则每个踏步都会呈现三角形,三角形的高为14cm,底面宽为28cm,我们就可以很明确的知道,以28除以2之后的站脚{中线}垂直到木条的高度为7cm。然后用站脚圆圈后跟的11.5cm的{边线}向上垂直到木条,所量出的垂直高度尺寸在8.5cm左右,(为什么要以站脚的{后跟}呢?这是因为楼梯是斜面,{后跟}才是最高点,不会有误差的标准尺寸。所以我们用的85cm的站脚一定要以{后跟}为标准度,它的垂直到木条的高度为8.5cm左右,而不是7cm)

  也就是说,站脚每向前或下后移动1cm,站脚必须加高或者降低0.5cm。按照这个定律,就是说退到最后面,移动了11.5cm,乘以0.5mm,高度需要增加5.75cm,高度也就到了最高点,尺寸在91cm左右。移到最前面的话,(因为咱们不可能把站脚后跟放在三角形踏步最前端,所以我们只能放在可以站一根站脚的最大限度距离,也就是三角形尖端向后6cm左右的这段间隙内)这时候,我们的站脚等于向前移动了5.5cm,乘以0.5cm,则高度需要降低2.75cm,此站脚应该在82.5cm左右。【注:我先前说的高度在79至80左右是指到踏步三角形的尖端,这是个误区,在此我表示抱歉,Im sorry】计算站脚的方法,以上文章就是完全的定律了,然后实际操作你自己根据定律加减了。站脚向前移动就以85cm降低站脚,向后移动就以85cm加长站脚。(向前是指下楼梯方向,向后是指上楼梯方向)

  与此同时 ,就算你站脚放标准了,面管的长度也会直接影响到你的楼梯的第二跑的高度,面管越长,第二跑就越

  楼主好人

  大哥给个联系方式

  绝对支持本贴,简直是福利

  底下焊缝接头处可以留两公分不烧,好处是管材没有重复升温,变形也会小点,但是要打磨好。同样也是一气呵成,烧内弯时稍微慢点,很容易穿的,一旦烧穿不要马上去补,洞先留着,继续烧下去,烧完了就不要管了,等过个几分钟弯头冷却了再加焊变形会小些。打磨的话建议直接用80#花叶打磨,然后320#花叶轮,然后抛光。不要太伤大了面积,只打2至3公分的宽位就好。

  如何认识一把好量具

  角尺:在标准平面用角尺划一条直线,然后用此角尺正反比对,可校对角尺90度角的误差。在标准平面用45度斜面交叉划出一个90度的角线,然后用角尺标准的90度角去校对两个45度角交叉所画出来的90度角。所校出来的误差,可在切割机上面进行打磨辅正。

  卷尺:所有卷尺的钩头都是活接,可伸缩式的,钩的时候活接伸出,量出的是包外标准尺寸,抵的时候,活接会收缩,量出的是标准净空尺寸。可将卷尺在直尺上校对,也可将卷尺钩在任何物体上做十公分的标记,然后用卷尺从10cm到20cm的地方去校对前面钩画出来的十公分的标准度。卷尺不精确,无法修复。但校对之后,你可以知道自己使用的卷尺是大是小,心里有数。

  水平尺:每个水平尺上面都有螺丝,那是调动栓,水平尺不精确,就拧那个调动栓调节。可以找个固定式的标门、或铝合金窗啥的,只要有两个标准相对的垂直面,就可以将水平尺校对两个相对的面。两个垂直面,水珠停留的地方是一致的,水平尺就是精确的了,反之,需要拧调动栓调节标准。校对平面,在同一个平面,将水平尺来回调头即可校对。

  切割机:用角尺在切割机切料的平面与切割片呈竖形式,向可校对90度竖向角度。用角尺在切割机材料挡背与切割片呈横向校形式,可对切割机90度横向角度。移动切割机或者垫切割机的脚也可调节切割机垂直角度。无论任何切割机的角度,均可调节,调节方法复杂多样,不做具体解释,看个人需要进行调节吧。

  楼梯扶手详细制作流程

  ( 重点强调!!本人做楼梯的方法是从上至下,楼梯高度以带面管为90cm左右)

  本人把楼梯制作大体分为几个流程,制作人数为2人,一主力,一辅工。

  制作流程主力工作为;

  一、标定楼梯转弯点、画站脚圈圈、计算面管和站脚长度、写单、编号,交由辅工下料,【此下料单根据两层楼标准,材料有:斜面面管4根,均接一头的弯头,(根据楼梯的方向,将管材焊缝或者受伤处朝下)平面面管1根,不接弯头。斜口站脚4根,预计长度均在83cm左右、

  楼梯角度直接影响到口位的深度,所以此数据紧做参考,请勿照搬。如有误差,恕不负责。

  弯头的诀窍

  天井楼梯那个弯头要怎么切?切多少?

  天井楼梯因为不是90度的角,所以弯头无法正常连接,这时候需要切弯头才能完成转弯的连接。弯头外边长14~15cm内边是5.5~6cm(此处以63弯头举例)切的时候是内外一起切的,不能只切外边,或只切内边,关于弯头内外边一起切,本人计算了一个大概的比例;大约为1:0.25。

  例如;外边切2cm,内边则切5mm,于此同时弯头切掉的部分必须加长面管来弥补。一般切一个弯头大约要加2cm左右长度弥补,我的方法是改变弯头的角度,而弧形不变。用此方法接出来的转弯,自然、美观、没有缺陷。注意;天井楼梯的面管是无法用正确的公式计算出尺寸的,因为有时天井楼梯不见得用弯头转弯,但是,天井楼梯也是可以标定转弯点的,这个转弯点咱们可以自由控制,所以,本人有时候是用面管当站脚,磨口来转弯的。(标定出了转弯点,就可以量出自己的面管长度了,转弯点内最好不要包括弯头位)本人做天井的时候遇到掉坎较深的 ,直接用面管立站脚作为转弯的桥接,站脚尽量立在转弯的十字交叉点,然后面管磨口,完成转弯桥接。

  这才叫福利啊

  福利   !!!

  一步两柱的  两个立柱相差是多少?

  如果楼梯的台阶有得多有得少要注意啥呢

  51的管立好后,怎么量38的管比较准啊,盆友

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-16 05:21 , Processed in 0.044863 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表