D3水雾喷头 泰科Tyco

1.webp
D3水雾喷头 泰科Tyco产品详情:产品详情:

美国泰科K=33-125℃ D3中速水雾喷头外螺纹FM认证开式除尘喷头

美国泰科喷头,泰科水雾喷头,FM认证水雾喷淋头,D3中速水雾喷头

中速水雾消防喷头是一种撞击雾化型消防喷头,在发生外部火灾时对设备的水平,垂直或不规则表面进行防护冷却保护,能防止火灾辐射热对设备结构的损坏。在某些应用中,取决于设计喷水强度的选用,系统可以用于控制火灾或灭火。有多种材质、流量系数和喷射角度可供选用。

中速水雾喷头布置

水雾要覆盖全部被保护面并满足设计喷水强度要求

室内使用时建议喷头间距≤3.7m

室外使用时建议喷头间距≤3m

室外容器表面防护冷却保护时,喷头至保护面距离0.6m,以减少气流对水雾的影响,提高水雾冷却保护效果。

D3水雾喷头 泰科Tyco技术数据