早期抑制快速响应ESFR喷头K242 泰科TY7126


早期抑制快速响应ESFR喷头K242 泰科TY7126产品详情:

TY7126泰科K242-74度喷淋头易熔合金早期抑制快速响应上喷 FM认证

泰科早期抑制喷头,泰科早期抑制快速响应喷头,ESFR早期抑制快速响应喷头K242,泰科消防喷头

ESFR-17/74℃直立型早期抑制快速响应型消防喷头(K=242),对保护高货垛仓库具有特殊的优势,而不需再装设货架内喷头。

      喷头安装高度最高10.7m,建筑物高度9.1m,热元件中心线离屋面板的较大距离为305mm,最小距离为102mm。

        这款直立型早期抑制快速响应型喷头的安装比ESFR K14、ESFR K25下垂型喷头容易,可以较好满足喷头离屋面板的距离要求,同时对喷头喷水阻碍物的要求也低于后者。

        ESFR-17/74℃直立型喷头必须遵循产品资料,NFPA相关标准以及FM的要求进行安装和维护。不正确的安装和维护会降低喷头的灭火性能甚至损坏喷头。
早期抑制快速响应ESFR喷头K242 泰科TY7126技术特性数据
型号
ESFR-17  TY7126
形式
早期抑制快速响应直立型
流量系数
242(英制K=16.8)
螺纹口径
3/4"NPT
较大工作压力
1.21MPa
动作温度
74℃,101℃