  单晶组件分布式光伏发电系统接入应尽量减少对原有配电网继电保护结构和整定计算的影响。在我国广大农村及近郊地区,配电网结构一般较简单,以单辐射为主,无环网,其主要故障处理模式为基于故障指示器的故障处理模式,个别偏远地区甚至不加装任何故障指示装置。
  当网络中增加分布式光伏电源点后,尤其是在高渗透率下的分布式光伏接入地区,可能造成保护装置的误动,并引起原有保护灵敏度降低或出现保护盲区等问题。同理,对于安装在户外,线路中只配置有故障指示器的配电线路也会出现相同问题。
  分布式光伏接入后,可能会带来以下潜在问题。
  (1)导致分布式光伏发电系统所在馈线的下游保护误动。
  (2)导致分布式光伏发电系统所在馈线的上游保护误动。
  (3)导致保护灵敏度下降甚至出现保护盲区。
  在分布式光伏接入系统后,原有配电网的保护措施应进行一定改进:
  (1)对于含大容量分布式光伏发电系统的配电网,可参照高压环网的保护原理,在分布式光伏发现他上游到变电站出口加装方向性元件,并对保护整定值进行重新进行计算。当一段线路两端的功率注入方向为一正一负时,则可以判定为本区域内故障;对于分布式光伏发电系统的下游线路,可以将分布式光伏发电系统当作助增电源,并在每段线路重新进行整定,保留原有的三段式电流保护。
  (2)加装以其他电气量为度量单位的保护,例如方向比较式纵联保护,即利用输电线路两端功率方向相同或相反的特征来判断是区内故障还是区外故障。
  在传统配电网中,无论是基于故障指示器模式还是基于FTU的自动分段处理模式,在分布式光伏发电系统接入后其保护配置都爷需进行一定的改进。对于小容量光伏容量占线路负荷25%以下)或380V分散接入到配电网的分布式光伏系统,由于容量较小并且由于逆变器自身限制,其短路电流不可能过大,因此原系统的保护配置可不进行较大改变;对于分布式光伏发电系统接入较多,容量较大的区域,应按以上分析,进行保护配置的重新整定。