  聚氨酯建筑屋面保温喷涂施工,聚氨酯用于什么地方

  聚氨酯屋面保温建筑屋面的结构层为混凝土时,应设找坡层或找平层,找坡层或找平层应坚实、平整其平整要求不得有明显积水干燥其含水率应小于8%,表面不应有浮灰和油污平屋面的排水坡度不应小于2%,天沟、檐沟的纵向排水坡度不应小于1%。屋面与山墙、女儿墙、天沟、檐沟以及突出屋面结构的连接处应为圆弧形,其圆弧半径为R=80—100mm。

  屋面上设备、管线等应在聚氨酯硬泡体防水保温喷涂施工前安装就位,避免割破防水保温层的表面,不需保温部位如山墙、女儿墙及突出屋面的结构的硬泡防水层厚度不应小于20mm,应多次喷涂,每次喷涂厚度宜在10-15mm左右,将聚合物保护层原料用刮板涂在改性硬泡表面上,要求分三次刮涂成型,保护层厚度在5mm左右,*薄处不小于3mm。

  涂聚氨酯硬泡体连续致密的表皮和近于100%高强度互联壁闭孔,具有理想的不透水性和良好的水蒸气渗透阻,采用现场直接聚氨酯喷涂技术,可以在建筑物屋面形成无接缝的连续防水层,在异型屋面及异性结构件施工中较其他防水材料具有无与伦比的优点。