找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 95|回复: 0

[软文] 跟踪支架分布式光伏电站常见故障原因、现象及解决方案

[复制链接]
发表于 2023-10-22 14:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–广西–百色
  跟踪支架光伏电站发电量计算方法,理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率。但由于各种因素的影响,光伏电站发电量实际上并没有那么多,实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。那么影响光伏电站发电量有哪些因素?常见故障又有哪些你都知道么
  故障现象:逆变器屏幕没有显示
  故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。
  可能原因:
  1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关,
  2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。
  3)直流开关没有合上。
  4)组件串联时,某一个接头没有接好。
  5)有一组件短路,造成其它组串也不能工作
  解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。
  如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,请联系逆变器厂家售后。
  故障现象:逆变器不并网。逆变器显示“No grid”或者“No Utility”
  故障分析:逆变器和电网没有连接。
  可能原因:
  1) 交流开关没有合上。
  2) 逆变器交流输出端子没有接上
  3) 接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。
  解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。
  PV过压:逆变器显示“Vin overvoltage”或者“PV Over Voltage”
  故障分析:直流电压过高报警
  可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。
  解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-28 06:29 , Processed in 0.049666 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表