梅思安身体防护装备

  梅思安固定式气体检测仪的安装和接线注意事项:

  一、安装

  第一步是将固定式气体检测仪安装在气体泄漏点附近,固定式气体检测仪安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,当被测气体比重大于空气时,固定式气体检测仪应安装在距地面30-60cm处;当被测气体比重小于空气时,固定式气体检测仪应安装在泄漏点上方60cm处左右;当被测气体比重远小于空气时( 如氢气),固定式气体检测仪应安装在距顶棚处30cm处,同时配备专业集气罩。

  为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:

  1、直接受蒸汽、油烟影响的地方

  2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方

  3、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)

  4、温度在-40°C以 下或70C以上的地方

  二、接线

  ①接线要采用RVVP屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。

  湖南GCT系列气体探测器采用分线(三线制)或总线制(四线制)传输。支持4-20mA/RS485信号输出。

  ②开关量信号输出。用于控制风机、电磁阀等。

  三、启动

  接线完毕,给探测器供电。刚启动控制器后,大约要1分钟后控制器开始扫描探测器并显示探测器状态。

  四、监测

  预热15-30分钟后,探测器将可投入使用监测环境中气体。