找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 86|回复: 0

[软文] 监控摄像头类型接线端子板在仪表箱内的安装位置有规定吗?

[复制链接]
发表于 2023-11-16 08:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–广西–柳州
  随着电子电力的发展,接线端子的使用量逐年上升,仪器仪表盘、柜、接线台中端子排的种类也越来越多。为了保障用电安全,端子排广泛应用的同时更应该注意安装规范。监控摄像头类型电气小编为您整理以下安装规范:
  一、监控摄像头品牌接线端子板的安装应牢固。当端子板在仪表盘、柜、箱底部时,距离基础面的高度不宜小于250mm。当端子板在顶部或侧面时,与盘、柜、箱边缘的距离不宜小于100mm。多组接线端子板并排安装时,其间隔净距离不宜小于200mm。
  二、仪表盘、柜、箱接线端子两端的线路,均应按设计图纸标号。标号应正确、字迹清晰且不易褪色。
  三、仪表盘、柜、箱内的线路不应有接头,其绝缘保护层不应有损伤。
  四、仪表盘、柜、箱内的线路宜敷设在汇线槽内,监控摄像头价格在小型接线箱内也可明线敷设。当明线敷设时,电缆电线束应采用由绝缘材料制成的扎带扎牢,扎带间距宜为100~200mm。
  五、剥去外部护套的橡皮绝缘芯线及屏蔽线,应加设绝缘护套。
  六、从外部进入仪表盘、柜、箱内的电缆电线应在其导通检查及绝缘电阻检查合格后再进行配线。
  七、备用芯线应接在备用端子上,或按可能使用的较大长度预留,并应按设计文件要求标注备用线号。
  八、导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有余度。
  九、仪表的接线应符合下列规定:
  接线前应校线,线端应有标号;剥绝缘层时不应损伤线芯;电缆与端子的连接应均匀牢固、导电良好;多股线芯端头宜采用接线片,电线与接线片的连接应压接。

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 15:32 , Processed in 0.035914 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表