离网光伏发电系统主要设各寿命如下:太阳能光伏发电系统蓄电池的使用寿命通常为5年左右,逆变器寿命为10年左右,光伏组件的寿命为20——25年,一般情况下认为离网光伏发电系统寿命为20年,因此在寿命周期内需要进行蓄电池、控制器和逆变器的更换。
7局部电网的设计
局部电网设计需要考虑电源点建设、电网架构的构成、负载的匹配和管理等内容。规划局部电网中的电源点应该首先考虑建设当地的自然资源情况,由于这类电网一般地处边远地区,电站类型的选择应以水电、光电、风电等可再生能源为主要考量。电站容量的选择应以当地的社会经济发展水平为依据,做出合理的负荷预测,以满足5——10年内用电需求为准。如有可能应该尽量规划多个不同种类电站联网运行的工作模式,达到充分利用各种自然资源,发挥资源互补的优势。
局部电网的架构建设一般以220v/380Ⅴ的低压配电系统为主,以便减少变电所带来的电能损耗,如果出现电源点距离负荷中心过远等必须进行输变电的情况,按照距离的远近选择合理的输变电电压等级。低压电网的配电形式一般以树状结构为主,便于电网的检修和故障的排除。如果有两个以上的电源点联络线可以环网或者双回等方式连接,以提高供电和输配电的可靠性。局部电网中应该分级设置继电保护装置,根据输配电线路的电缆型号和长度分级计算各保护点短路电流等参数,选用适合的继电保护产品设置合理的保护参数,保证电网的安全运行。
局部电网由于范围小、能量来源有限、网络脆弱,对于接人电网的负载必须严格管理,严禁私拉乱接等现象的发生,限制大功率负载(如电炉、电暖气、中央空调等)和大冲击负载(大容量电动机、电焊机等)的使用。对于电网负荷应按用户的不同分级管理,对于党政机关、军事单位、学校、银行等关键部门应列为随时保障供电的一级负载范围;对于居民、商店等列为非紧急情况下正常供电的二级负载;对于一般工厂、饭店、娱乐场所应列为不保障持续供电的二级负载,实现有限电力能源的合理有序分配。
|
|