找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3032|回复: 0

[软文] 氟利昂系统的冷水机如何排空气

[复制链接]
发表于 2021-7-5 16:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–浙江–温州–平阳县
冷水机在日常运行中,容易出现空气进入制冷系统的情况,由于制冷系统中的低温不会将空气凝结着液体,反而会影响到冷凝器的散热,导致冷凝压力升高,而造成冷水机无法进行正常的运转。因此需要将冷水机中的空气排出去,才能维持机冷水机的正常运转。

  氟利昂系统的冷水机放气操作步骤

  1、关闭储液器出液阀或冷凝器出液阀;

  2、启动压缩机,将低压段内制冷剂收入冷凝器或储液器里;

  3、待低压系统压力降至稳定的真空状态后停机;

  4、旋松排气截止阀的旁通孔螺塞,顺旋半圈左右,排气阀杆使阀成三通状,让高压气体就从旁通孔中逸出。用手掌挡着排出气流,当手感觉有凉气且手上有油迹时,说明空气已基本排完应拧紧螺塞,反旋排气阀杆,关死旁通孔。

  5、需要注意的是每次放气时间不宜过长,可连续进行2~3次,以免浪费制冷剂。如冷凝器或储液器的顶部装有备用截止阀也可直接从该阀门放出空气。

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 06:36 , Processed in 0.042631 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表