找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3559|回复: 0

[软文] 工业冷水机组压缩机出现机内保护的4大原因

[复制链接]
发表于 2021-7-5 16:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–浙江–温州–平阳县


冷水机,在行业中分为风冷式冷水机和水冷式冷水机两种,冷水机在温度控制上分为低温冷水机和常温冷水机,常温温度一般控制在0度-35度范围内。低温机温度控制一般在0度-零下45度左右范围。


  而冷水机重要组成部分:压缩机也会出现一些状况,压缩机的类型也分很多种;部分压缩机的内部有一个热敏开关,这个开关的的作用是当压缩机的温度超过设定值断开给压缩机的电机供电的线路,直到压缩机冷却后方可接通,压缩机才可以工作。如果热保护经常发生,我们就要寻找发生的原因。


  原因1、压缩机的冷凝压力过高,冷却水或环境温度过高都会使压缩机的排气压力过高,造成排气温度过高,从而是压缩机过热。解决办法:清洗冷凝器,或加大冷却水流量压力。


  原因2、制冷系统缺制冷剂,当制冷剂不足,就会使回压缩机制冷剂过热,造成压缩机整体发热,使热敏开关动作,产生压缩机热保护。处理办法:补足制冷剂,开机状态下,压缩机的回气管应该是凉的。


  原因3、冷水机选型不对,选型小了。当压缩机选型太小就会出现小马拉大车的情况,冷水机永远不能达到设定温度,压缩机会一直不停的工作,直到压缩机热保护为止。处理办法:重新选择新的冷水机,一定要有放大系数,保证冷水机能够达到设定温度停机。


  原因4、压缩机电机故障,出现漆包线的绝缘不良,会造成压缩机电流过大,也会热保护。处理办法:更换压缩机。

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-6 03:32 , Processed in 0.030342 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表