  医药,医疗,食品,化妆品GMP无尘车间的检测要求

  对于一个医用过滤器, 要检测以下几点指标要求:

  一、 过滤器检漏

  对于安装于送、 排风末端的高效过滤器, 应用扫描法进行, 过滤器安装边框和全断面检漏, 扫描法有检漏仪法和采样量最小为 1L/min 粒子计数器法两种,以于超高效过滤器, 扫描法有凝结核计数器法和激光粒子计数器法两种。

  检漏仪法检漏:

  (1) 被检漏过滤器必须已测过风量, 在设计风速的 80-120%之间运行。

  (2) 在同一送风面上安有多台过滤器时, 在结构上允许的情况下, 宜用每次只暴露 1 台过滤器的方法进行测定。

  (3) 当几台或全部过滤器必须同时暴露在气溶胶中时, 为了对所有过滤器造成均匀混合, 宜在风机吸孜端或这些过滤器前方支干管中引入检漏用气溶胶, 立即在受检过滤器的正前方测定上风侧浓度。

  (4)对于高效过滤器,当检漏仪表为对数刻度时,上风侧气溶胶浓度应超过仪表最小刻度的104 倍

  二、 静压差的检测

  1、 静压差的测定应在所有的门关闭时进行, 并应从平面上最里面的房间依次向外测定。

  2、 对于洁净度高于 100 级无尘车间, 还应测定在门开启状态下, 离门口 0.6m 处的室内侧工作面高度的粒子数。

  三、 风量和风速的检测

  1、 风量风速检测必须首先进行, 净化空调各项效果必须是在设计的风量风速条件下获得。

  2、 风量检测前必须检查风机运行是否正常,系统中各部件安装是否正确,有无障碍(如过滤器有无被堵、挡),所有阀门应固定在一定的开启位置上,并且必须实际测量被测风口,风管尺寸。